liuwanhong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 218 點
下載積分: 588 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2019-02-22
查看liuwanhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-21 09:24
       昨天,我用本站的方法做了條三菱FX數據線與FX0N  PLC通訊,在臺式電腦上是可以通訊,但在筆記本上就不能通訊。筆記本是自帶的串口。但當再次到臺式電腦上通訊時,可能是熱插撥,PLC串口冒火花。拆開看,發現標有753字樣的二極管爆炸,本打算用IN4148替代,但接好后仍然不能通訊,請教PLC怎么維修,或維修要多少錢,那里可以維修?
重慶自動化設計18716380185 群:328649838
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8233 個
工控威望: 10363 點
下載積分: 21073 分
在線時間: 3028(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-08
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-23 12:01
引用
引用第5樓zjhchtfw于2009-07-22 08:45發表的  :
我的也是自己做的  還挺好用的   怎么會燒呢 ?????
我電阻都未用的


我的也是直接連接的,未用電阻,8針插頭到電腦商店里面,5元錢買一根線,帶兩個插頭。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。