請教各位:
  由于粗心大意,在設計過程中將變頻器功率2.2KW用在了3.7KW電機上了,電機主要是輥簡傳動,令人遺憾的是在調試過程中才發現,如果老板知道了肯定罵死人,請問用2.2KW變頻器功率能用在了3.7KW電機上嗎?
一笑而過
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 4478 點
下載積分: 218907 分
在線時間: 3206(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-04-08
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-27 09:53
強烈建議更換之。!如果現在將就著用那么就是自己為自己找麻煩!。!如果讓人家查到你以小驅大,估計你那聲譽就不怎么好了。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 4478 點
下載積分: 218907 分
在線時間: 3206(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-04-08
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-29 08:53
引用
引用第12樓ydc820于2009-07-28 19:34發表的  :
如果是進口的變頻放心用吧,一般進口變頻I2.2KW用的是20A的IGBT,國產的有的用15A,有的用10,
哈哈,用進口就頻拖高一檔的電機沒事,我常這樣,現在錢不好賺喔

強烈建議各位不可學此做法!。!此乃為自己生存不為他人后果考慮。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1