wanwuhui
男人好色跟女人愛美一樣,天生的!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 229 點
下載積分: 747 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2022-06-13
查看wanwuhui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-27 09:24
   我公司有個大田的壓合系統,因為是好幾個PLC共同組建的網絡,而且整個工程分幾期完成,現在有個最先安裝的輔助設備出了問題,上面有個CPU314,停電后少了一步,恢復到后來增加工程時更改之前的程序了,連線看了一下,顯示可訪問節點為  MPI=0   MPI=1   MPI=2 MPI=3  MPI=4  MPI=10  MPI=11 MPI=12  非常多,現場安裝的PLC都為 CPU314的,可是沒有這么多啊,現在我想知道如何才能快速找到我所需要監控的那個輔助設備的PLC ?另外如何將所有PLC程序保存?謝謝!
[url=http://bbs.zggs.gov.cn/forumdisplay.php?fid=49&page=1][color=red]更多精彩請點擊←[/color][/url]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5190 個
工控威望: 7413 點
下載積分: 158348 分
在線時間: 3150(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-29 21:53
不要上載程序,直接在線一下,可以看到您插線纜的那個MPI地址與別的不同,多了個“directly”的指示