chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-27 22:04
我單位有一套加酶設備,根據煙葉的流量來自動控制加酶的流量,有一個潤葉筒,煙葉流量用電子皮帶秤檢測,電子皮帶秤在潤葉筒的進料口。加酶的噴頭在潤葉筒的出料口,煙葉從進料到出料的過程需要5分鐘,也就是說電子皮帶秤檢測到的瞬間流量要5分鐘以后才加酶,搞不懂這種程序怎么寫,
自己的事情自己做.
gameboy1920
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gameboy1920的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-28 17:30
可以再出料口選擇一套對射廣電開關,然后可以再傳送帶電機上安裝編碼器。到達出料口的時候,然后延時5min。
至于根據煙葉的流量來自動控制加酶的流量,可以考慮用變送器!
gameboy1920
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gameboy1920的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-28 19:51
可以在加酶的時候讓這個循環停止,然后再重新開始循環!還是需要一個接近開關(好像說接近開關不合適)呵呵
就好像你通過一道門,門開始關閉的時候,正好又有人來了,那么門就停止關閉,自動開門!
或者可以從編碼器脈沖上入手。。!
[ 此帖被gameboy1920在2009-07-28 20:25重新編輯 ]