yan2002
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1020 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2007-06-16
最后登錄: 2024-09-08
查看yan2002的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2009-08-01 12:33
應該不是水泵的問題,有問題的話變頻器就要報故障了,我認為在變頻器前加個電抗器吧,試試看可能會好一些。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    電氣新手
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看電氣新手的 主題 / 回貼
    25樓  發表于: 2009-08-01 21:53
            多謝各位了,我們最后實在沒辦法,從漏電保護器前面又單獨走了一個線路,這才把問題解決了,不過以后還會出現這種情況.期待以后能有解決的好辦法.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    電氣新手
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看電氣新手的 主題 / 回貼
    26樓  發表于: 2009-08-01 21:55
           載波頻率調小了也不行.
    wsandlqj
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 369 個
    工控威望: 3130 點
    下載積分: 23068 分
    在線時間: 245(小時)
    注冊時間: 2007-07-11
    最后登錄: 2023-09-16
    查看wsandlqj的 主題 / 回貼
    27樓  發表于: 2009-08-02 11:19
    7樓的辦法最直接適用。9樓的辦法規范點,不知道是否有效?樓主可以試一下回結果上來
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    clsko
    向你學習!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 314 個
    工控威望: 330 點
    下載積分: 27154 分
    在線時間: 1117(小時)
    注冊時間: 2008-07-21
    最后登錄: 2024-10-24
    查看clsko的 主題 / 回貼
    28樓  發表于: 2009-08-03 09:41
    引用
    引用第4樓電氣新手于2009-07-28 11:53發表的  :
           沒辦法,人家變壓器房的漏電保護裝置不讓咱碰.還說你的變頻器不合格.又解釋不清真叫人難受.

    有錢賺的情況下,用錢去砸他.軟硬兼施
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    pingwuhui83
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 295 點
    下載積分: 740 分
    在線時間: 52(小時)
    注冊時間: 2007-04-28
    最后登錄: 2013-08-08
    查看pingwuhui83的 主題 / 回貼
    29樓  發表于: 2009-08-04 22:45
    一般變頻器啟動很容產生漏電誤動作,啟動開就好了,換個帶延時的漏電試試
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    zlq2000
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 243 個
    工控威望: 322 點
    下載積分: 5059 分
    在線時間: 177(小時)
    注冊時間: 2007-04-25
    最后登錄: 2024-10-21
    查看zlq2000的 主題 / 回貼
    30樓  發表于: 2009-08-05 23:12
    在變頻器前面加個電容器行嗎
    黃光鵬
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 270 個
    工控威望: 338 點
    下載積分: 354 分
    在線時間: 198(小時)
    注冊時間: 2008-06-09
    最后登錄: 2024-07-30
    查看黃光鵬的 主題 / 回貼
    31樓  發表于: 2009-08-06 18:37
    可用西門子電磁式漏電斷路器!
    a271156864
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 664 個
    工控威望: 700 點
    下載積分: 22438 分
    在線時間: 680(小時)
    注冊時間: 2008-04-28
    最后登錄: 2019-12-16
    查看a271156864的 主題 / 回貼
    32樓  發表于: 2009-08-06 18:51
    加裝隔離變壓器。~~~~~~~~~!~!~
    ds1004396
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 146 個
    工控威望: 191 點
    下載積分: 852 分
    在線時間: 122(小時)
    注冊時間: 2009-12-08
    最后登錄: 2023-04-13
    查看ds1004396的 主題 / 回貼
    33樓  發表于: 2009-12-12 00:53
    學習學習啊
    盧興任
    本無意與眾不同、怎奈何品位出眾、
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 27 個
    工控威望: 157 點
    下載積分: 591 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2009-07-21
    最后登錄: 2012-11-17
    查看盧興任的 主題 / 回貼
    34樓  發表于: 2009-12-12 01:02
    加個濾波器就可以了。
    878737265
    好好學習,天天向上
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 70 個
    工控威望: 135 點
    下載積分: 572 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2009-11-08
    最后登錄: 2024-10-03
    查看878737265的 主題 / 回貼
    35樓  發表于: 2009-12-12 07:54
    兩者同時使用是變頻器有磁波干擾漏電開關,在變頻器使用的場合不必安裝漏電開關,因為變頻器本身就有漏電等很多保護功能啊,如三菱變頻的Pr7功能就是電子過電流保護的漏電保護功能啊