樓主  發表于: 2009-07-28 08:34
            作變頻恒壓供水經常碰到漏電保護器跳閘的問題,最近又攤上?變頻器帶一個潛水泵,頻率剛到幾Hz,變壓器房那邊的總漏電保護器就跳了,水泵絕緣沒問題,50多兆,就是用變頻不行,望眾高手指點.
wymchp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 162 點
下載積分: 735 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2023-09-25
查看wymchp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-05 21:41
變頻器與柜的安裝連接處用(接觸面)一塊絕緣板隔開,也不要接地線。即使有漏電流,只要不要構成漏電回路,就不會引起漏電保護器動作了