  源型,漏型怎么理解? PLC的輸入類型有源型,漏型,手冊上找又不到對源型,漏型的說明,望大俠們指點解釋一下。在此謝了。
shaolin316
QQ:76318479
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 311 點
下載積分: 12259 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-12-23
查看shaolin316的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-25 16:20
我看西門子S7-200和三菱的FX2N的手冊  介紹的源型和漏型好像完全相反     不知道是什么原因
shaolin316
QQ:76318479
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 311 點
下載積分: 12259 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-12-23
查看shaolin316的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-25 16:35
三菱FX2N的PLC內部已經接把輸入點的COM已經接到內部電源的24V上了 PLC的24V邊的那個COM其實就是0V   如果我們用那個COM點的話 接近開關之類的傳感器就用NPN的了  我個人覺得 如果我們想用PNP的傳感器 完全可以外接一個DC24V的開關電源 并且把外部電源的0V接到PLC輸入端的24V上 (輸入端的COM不要接任何線了) 同時把DC24V接到有輸入點的地方  此時就可以接PNP的了  
  但是我看了西門子S7-200的PLC  輸入點的COM ( ?M )需要外接一個電源進去才可使用的  但是書上介紹的 輸入COM點(?M)接0V位漏型接法  輸入 COM點(?M)接DC24V位源型接法