樓主  發表于: 2009-08-06 11:01
各位大俠,我想問下大家在做控制箱的時候總的漏電斷路器都安裝嘛?好像漏電斷路器只對短路、漏電、過載有作用吧?那對觸電是不是不起作用???大家對防觸電都采取什么措施啊???望各位大俠多多指點,謝謝!~

再請教下各位,在選擇漏電斷路器時大家是根據什么標準去選的?或者說是要參考哪幾個主要參數呢??漏電斷路器里有那么多參數,各自都是什么意思,發揮什么作用呢?
謝謝!~
[ 此帖被yefengchen在2009-08-06 13:20重新編輯 ]
damoguyan
早起的鳥兒有蟲吃
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 194 點
下載積分: 586 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-01-15
查看damoguyan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-06 16:40
漏電電流一般選30mA的,動作時間在0.1S以內的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    damoguyan
    早起的鳥兒有蟲吃
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 77 個
    工控威望: 194 點
    下載積分: 586 分
    在線時間: 59(小時)
    注冊時間: 2008-06-06
    最后登錄: 2024-01-15
    查看damoguyan的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-07 12:46
    如果兩相觸電的話可能會不起作用,因為形成回路了