我在編程的時候遇見一下幾個問題:
1.因為以前用的是三菱Q系列plc,基本很少用到子程序,中斷程序,
  現在改用西門子之后,感覺用著不是很熟練,那在不影響程序運行的情況下,
  我把所有的程序都放在主程序中可以嗎?
  這樣有什么弊端?
2.三菱中的PLS指令也就是只要一個觸發,在西門子中用哪個指令代替?
3.我的配置PS 307 5A       6ES7  307  1EA00  0AA0
                   CPU314          6ES7  314  1EA04  0AB0
                    IM 360             6ES7  360  3AA00  0AA0
                    IM361              6ES7  361  3CA00  0AA0      2個
DO16×DC24V/0.5A        6ES7  322  1BH00  0AA0     11個
   DI16×DC24V/0.5A        6ES7  321  1BH01    0AA0     9個
這樣的一套配置大約得多少錢?
如果把輸出換成240V又是多少錢?
謝謝!
[ 此帖被talon1985在2009-08-08 10:06重新編輯 ]
電話/微信:13401338952    滕工
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2209 分
在線時間: 9492(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-09 10:15
1、你原先的Q系列沒有用好,你沒有深入了解模塊化編程的思路。
三菱的Q系列可以編寫多個主程序用作項目工藝的分配,也可以稱作為任務,或者POU,程序組織單元,而對于西門子來說,其不允許分配多個主程序,也就是OB1,但是,并不意味著西門子不能做,對于西門子來說,三菱的多組程序運行仍然依據先后循序執行,這與西門子的OB1運行時一樣的。西門子依靠FB,F(xiàn)C的調用來實現。將所有程序都寫在OB1中無什么弊端,只是程序的重用性與可讀性變差而已。
2、西門子中對于邊沿觸發的用法與三菱完全一致,通過P上升沿,或者N的下降沿,區別在于,西門子需要為P或者N來指定一個Bit變量,這不意味三菱要強于西門子。而是三菱將其做成隱性的而已。
3、價格實際上你在論壇上并不能得到什么確切的答案,根據代理商的不同,價格一致,折扣不同。不過要提醒的是,你的配置中是否配置了足夠的電源模塊,IM361需要單獨供電。

Good Luck~