l98106
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 258 點
下載積分: 765 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-08-22
最后登錄: 2024-10-15
查看l98106的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-15 11:20
三菱FX2N的計數器和計時器能不能把當前的那個計數值或者計時值傳送到寄存器,我翻了好久的書到沒看到有這個指令,要想把當前的值抓出來用要怎么處理!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-15 22:30
請試著用一下傳送指令:MOV
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚