各位大俠,請教你們一個問題,現場開關柜配線是三相五線制,設備接線端子是三相的,沒有零線端子只有地線端子請問下零線需要接嗎?
現場是把零線和地線一起接在接地端子這樣是否合理?
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2446 個
工控威望: 2878 點
下載積分: 4640 分
在線時間: 1212(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2025-02-16
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-17 14:07
引用
引用第1樓neilnie于2009-08-16 22:52發表的  :
樓主:
    千萬不要這樣接呀。設備電源按圖紙有要求的。要什么就接什么。比如,相序,電壓,功率等。
    
    如果把零線和地線接在一起,會影響公司整個供電系統的安全。沒有零線端子就不要接呀。正常

.......