樓主  發(fā)表于: 2009-08-17 23:08
各位師傅:A4驅動器的Z相脈沖輸出OZ+、OZ-接QD70P8軸控模塊的(以#1軸為例)PG01COM、PG01這兩個引腳,具體是OZ+接
PG01還是OZ-接PG01呢?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-08-19 09:23
樓上正確!手冊附錄5的接線圖也是如此。