wangkai0000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 166 點
下載積分: 528 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-10-27
最后登錄: 2012-09-13
查看wangkai0000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-20 13:55
FX2N程序寫入時忘記關PLC運行開關,出現輸入指示燈都不亮,怎么辦?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-20 15:34
應該沒有關系到寫程序會燒模塊的,趕緊看看是否沒有啟動PLC(將PLC打到RUN位置)或重新啟動一下PLC.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70337 分
    在線時間: 1602(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-10-09
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-21 13:55
    三菱FX2N系列是三菱系列的小型機(集成機既電源,I/O等在一起的那種).看了樓上幾位的回答,有點讓我犯模糊.有部分同事所說是輸入模塊壞了.就是輸入回路壞了也不能說是輸入模塊嗎.這樣會給剛入門的同事帶來不必要的誤會.
    再則;三菱PLC本身就支持在沒有把開關切換到STOP 狀態下允許寫入程序的功能,既樓上有許多同事說的有提示窗口一說.寫入時軟 件先把CPU停止,再寫入編好的程序(當然必須是編譯后的;按F4)我估計樓主的問題很有可能是寫入后沒有重啟(斷電重啟)或者把開關重新打STOP---RUN一次,至于軟件上能否重啟我現在確實有些模糊,不能十分確認了.請有興趣的朋友測試檢查.寫入程序能把輸入回路損壞的可能性相對要小些.大家期待樓主的解釋...........