fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-22 11:48
用三菱FX PLC讀取三菱FR-A540變頻器的頻率,在HMI上用PLC的D200顯示出來,請問以下指令是什么意思?指令中的K4又是什么意思?是表示把D33、D34、D35、D36連續4個數字寄存器的的低8位數據內容(ASCII字符)轉換成16進制數據?最后D200的數據內容是什么?
LD              M8000
HEX            D33       D200      K4
OUT           M8161

沒看懂手冊講的,請大家為我指點一下,謝謝。
[ 此帖被fengbingyuan在2009-08-22 13:28重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159063 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-22 21:40
M8161為ON時,HEX指令為8為模式,即取源數據的低8位。
所以該指令就將D33、D34、D35、D36連續4個數字寄存器的的低8位數據內容(ASCII字符)轉換成16進制數據,并存放到D200中。按照您描述的意思D200中就是讀出來的頻率值了。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159063 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-24 10:01
D200=H0B13
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159063 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-25 19:45
引用
引用第8樓fengbingyuan于2009-08-24 10:15發表的  :
如果問題中的K4變成K2,那D200的數據是H0B,對嗎?

沒錯