sunshb
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunshb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-08-24 11:29
楊站長,你好!
我公司使用的是MELSECNET/H網絡,
發現近期發現該網絡的網絡模塊上的燈LERROR燈在閃,
網絡上各站有相互檢測的1s脈沖,
超過2s沒有檢測到其它站的脈沖信號就會報警,
請問是什么原因呀?
是網絡模塊有問題還是網絡接線有問題?
或是終端電阻??
我檢查了中間繼電器和接線,
沒有發現異常,
L ERROR燈有時急閃,
然后就會有檢測報警.
監控程序時,
發現電腦的GX程序很卡,
信號會卡在那里.
不知是電GX卡還是PLC本身就是卡在那里-----------
另:
公司用的是同軸電纜連接各站;
一共有三個網絡,
一PLC作為三個網絡主站,
其它兩個網絡沒有問題;

Hyper
2007-08-24
sunshb
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunshb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-08-24 15:18
我查了一下模塊報警記錄:
A-B-C-D-E-F-G-H-J幾個站相連,
其中DEFGHJ幾個站全部有多個下述報警代碼:
F111,F113
sunshb
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunshb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-08-24 17:44
請問:
三菱MELSECNET/H網絡中繼器中
SD紅燈長亮表示什么意思?
上面的TEST A B 分別表示什么意思?
sunshb
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunshb的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-08-26 10:37
沒有說明書ing-------