請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變?20v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
moyihao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 309 點
下載積分: 490 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-09-10
最后登錄: 2019-04-07
查看moyihao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-10 19:06
主要是防干擾,這個變壓器叫隔離變壓器。進口的國外設備都是這樣,在國內以推行這種做法,一般的大型國營企業都按此去做但南方的民企為了追求最大的個人利益,哪管這些大都將此變壓器取消,