fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-22 12:58
在工程設計中,遇到這樣一個問題,現場安裝有200個給負載供電的插座(供應220VAC電源),負載是電視機的電路板,此電路板帶有一個插頭,插頭插到插座上后,此電路板開始通電工作,進行壽命老化測試。老化時間到(完成)的電路板被拿走,重新把新的電路板插頭插到插座上。我的問題是,怎樣檢測電路板的插頭已經插到供電的插座上了呢?以便PLC程序記憶各塊電路板持續壽命老化測試的老化時間。(PLC在工程中還要控制其他執行機構的)
    請問各位大蝦,這應該如何實現?謝謝!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-22 13:16重新編輯 ]
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-23 11:12
方法太多,在插座上做個面板(要方便插拔),面板上開好大孔,使插頭可以伸入,在大孔兩端固定一對對射管(自己做很便宜),就能檢查插頭有沒有插入,接下去工作就簡單了。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-24 09:08
引用
引用第19樓fengbingyuan于2009-09-23 19:39發表的  :

如果是插座供電停止了或電路板負載斷線故障,插頭是在插座中,但是電路板這時候并沒有在通電下進行老化測試啊,這段時間不能當作在線老化時間啊……
    應該是采用一種能檢測到電流的有無的電流繼電器比較合適,如果哪位有用過的,提供個型號、品牌,小弟很感謝!

請問你說的插座供電停止或電路板負載斷線這中情況很多么?,退一步講哪怕一個月里面有1到2回這樣的情況,重新老化不可以么?(計時從零開始,多了老化時間也無妨)會有什么后果?另外或者老化時間很長一年半載,重新老化時間浪費。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,