風云8號
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看風云8號的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-20 11:41
變頻50HZ和工頻50HZ水泵的揚程是一樣的嗎?如果不一樣改如何解決。謝謝!
九顆星星
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看九顆星星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-20 11:56
引用
引用第2樓風云8號于2009-10-20 11:49發表的  :
面臨的問題就是兩種工況下實際的揚程相差近2KG的揚程。。。。如何解決?




何為2KG的揚程?
九顆星星
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看九顆星星的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-20 13:16
你是分別用2臺泵試的還是只有1臺泵而用了個變頻器分別試的?如果只是原泵上增加變頻器的話,那就是設置有問題,因?0HZ的轉速是一樣的,變頻的功率沒跟上.