有臺運行著的富士P11變頻,使用外接按鈕加減來調節運行頻率,但在設定了一個固定運行頻率后,運行期間在不動按鈕的情況下會自行改變運行頻率,一般在5Hz左右。出現這種情況的時間是不規則的有時幾天出現一次,有時一個月才出現一次。請教各位這是何因造成又該如何解決?謝謝
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-30 10:01
排除干擾.如果變頻器輸入是用模擬量,請使用屏蔽線,有條件使用通訊方式比較穩定點.
如果選擇模擬量電壓輸入;工藝允許條件下,將頻率上升時間(升速時間)適當設置長,并在輸入端并聯一個電解電容器10~22uF/50V.試試.