藍色風暴
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 247 點
下載積分: 708 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2009-03-05
最后登錄: 2018-05-29
查看藍色風暴的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-06 22:18
一臺設備運行時,折彎角度由105度變成10。5度,上升高度40cm變成4cm,因早上使用為正常,下午故障就出現了。把三菱plc和三菱觸摸屏重新傳送程序后故障仍舊。觸摸屏的波特率也調過還是不行。請問各位朋友是那個程序出現了故障呢?先謝謝了。
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 551 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-10-16
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-07 11:21
可能要調伺服了,檢查伺服驅動器設置是否改動。