想請問大家:在STEP7編程時,如何選擇是在FB還是FC中編程?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2209 分
在線時間: 9492(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-17 08:46
一個良好的編程習慣是:當你需要返回多個返回值時,使用FB,否則使用FC,這個習慣適用于所有的支持IEC61131-3規范的PLC品牌。

雖然OpenPLC組織定義了FC不可使用靜態變量,不可建立IN-OUT變量,但是西門子雖然支持該規范。

Regards