1. 三菱伺服電機(MR-J2S-B)系列,絕對值編碼器,是否斷電后再上電必須先回一下原點才能正常工作?
2. 那么這個回原點是PLC程序中編寫的,還是伺服放大器默認的?
3. 我處有一臺設備,現在只要一上電,伺服電機就會高速轉一下,然后伺服放大器就會報警AL52。
請教高手以上問題!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-18 16:09
1、不用
2、首次上電時,程序讓伺服找原點,然后記住。但肯定還有后期再次確認原點的程序
3、很明顯,受到上電沖擊!讓Servo ON滯后2秒
本帖最近評分記錄: