樓主  發表于: 2010-01-04 09:47
我公司用的富士變頻器FRENIC5000G11S_P11S,拖動普通的電機7.5KW,機械部分是十輥冷卻輥。因冷卻輥內上凍導致負載不平衡。這時變頻器的調速變的忽快忽慢。強調一下,是開環控制,不想加編碼器。想問問能不能通過參數來讓電機轉勻速。請多發意見,謝謝
wqing
向同行們學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 456 點
下載積分: 95895 分
在線時間: 622(小時)
注冊時間: 2008-10-08
最后登錄: 2024-11-24
查看wqing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-04 19:08
機械上的問題,由于上凍所以不圓了!重心偏離!造成的!變頻器沒有問題啊!