yytg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yytg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-08 00:02


大家說說X12外部的停止開關,到底應該怎樣畫。
“停止開關”我原來一直用開點畫法(實際接線也是用開點),但是這樣好像不安全,一個老工程師告訴我應該用閉點畫法(實際接線也是用閉點)!。
你們說說哪種是對的!用相關規范嗎???謝謝了!!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8233 個
工控威望: 10363 點
下載積分: 21073 分
在線時間: 3027(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-07
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-08 09:00
引用
引用第6樓yyhexf于2010-01-08 08:42發表的  :

極限的說法是有兩種:1如你所說。2假如兩根線短路呢?很不好說。但是大多數能接受的是你的說法。所以,建議用常閉觸點。我的個人意見。

一般來說,只要是牽扯到安全或者極限的,外部都要用閉點的,當然,在程序里面用的就是開點了。
一般不論是極限或者急停等,如果設備允許動作,都要定期的檢查安全開關試驗動作的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。