anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 301 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2024-04-20
查看anddylihua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-21 21:52
公司的吊車老是燒接觸器觸點,我想用固態繼電器替換接觸器,請問,可以用故態繼電器控制這種頻繁啟動,頻繁正反轉和瞬停的感性負載嗎?如果可以,還需要加什么保護裝置?
飛刀,又見飛刀
wen_xianjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 1070 點
下載積分: 31916 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2009-05-31
最后登錄: 2024-10-26
查看wen_xianjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-09 12:07
最好不要用固態繼電器,如果老板不在意成本就上變頻器吧,如果講成本控制,就還是用接觸器,不知樓主為何會說經常壞觸點?我以前在鋼鐵廠工作,天車很多但也沒有說經常聽到要燒觸點的,如果線路確實沒有問題,就把接觸器換大點的,這個定期檢查是關鍵,到一定時候有必要就整個更換.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人