各位好:
          本人用2個314的CPU,2臺工控機,內插5611卡,組成MPI網絡。
          整個網絡點數為模擬量100點,數字量100點,請問網絡長度200米,通訊控制有問題么?


          謝了!

          2010-01-25 15:50
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5283 個
工控威望: 7508 點
下載積分: 160278 分
在線時間: 3222(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-04-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-25 17:28
MPI最大通信距離為50米,要加中繼器了。