gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5616 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2025-01-15
查看gumeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-29 13:23
我現在用FX2N-4AD-PT溫度模塊,F(xiàn)在的測量值和爐內的溫度相差好多。不知是何緣故。還沒有怎么用PT100傳感器都壞了3條了,而且他的感溫效果差,好久才變化一度。望大俠指教!是哪的問題呀?
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5246 個
工控威望: 7470 點
下載積分: 159796 分
在線時間: 3195(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-03-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-29 16:18
主要看看溫度校正是否準確?如果在測量溫度準確的情況下,升溫慢就不要怪溫度模塊了!