樓主  發表于: 2010-02-09 16:51
       我廠有很多機器需要這樣一種電路,用腳踏開關控制,踩一腳上去,再踩一腳下來,是通過控制一個帶中位,左位,右位的電磁換向閥實現的哦,不能用PLC來實現,就用三個不知還是四個中間繼電器實現的!例如伸展機,削勻機的腳踏開關就是這樣的哦,踩一腳左位得電,膠輥上,再踩一腳右位得電,膠輥下,無電狀態在中位!
謝謝工控網,工控伴我長!
秋耕
牧歌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 154 點
下載積分: 376 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2022-06-07
查看秋耕的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-10 11:50
各位同仁!解答問題不要忽圇吞棗,應給別人一個實際的回答,不然大家都無法從網上學到真實的東西!樓主的問題本人劃了一下電路,請參考:用兩個繼電器KA1和KA2,兩個限位開關SQ1和SQ2,電路設計為:當踩下腳踏開關時,高電位經SQ1和KA2的常閉觸點接通KA1,機械向上動作,直到碰到SQ1停下,同時SQ1的常開觸點打通,KA1的常閉觸點歸位,當第二次踩下時,高電位經KA1的常閉觸點再經打通的SQ1常開觸點,再經SQ2接通KA2,同時KA2在SQ1的常開觸點處自保,機械向上動作,直到碰到SQ2停下。如此循環即可,試試吧!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
  • 銀河簫聲
    秋耕
    牧歌
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 65 個
    工控威望: 154 點
    下載積分: 376 分
    在線時間: 73(小時)
    注冊時間: 2009-11-25
    最后登錄: 2022-06-07
    查看秋耕的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-02-11 10:31
    兄弟!還沒理解我的電路嗎?畫出來看看吧,至于速度的快慢決定于限位開關的位置,也就是碰鐵的長度,只要電路合理就行嘛!