我們公司用PC機通過CP5611卡與PLC200進行通訊,實現在線監控,以前使用正常,現在突然出現所以數據全為0的現象,提示通訊故障,重新設置PG/PC診斷同步錯誤,請問這是什么原因造成的?誰能提供些資料或解決辦法,小弟這廂有禮了。!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4980 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-21 09:06
換個插槽試試,不行換臺PC,如果再不行就只能返修,返修大約需要6周。