張子陽
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看張子陽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-25 20:34
各位好:請教一下,有4臺FX14MTPLC通訊。經過一番努力通訊上了。請教各位在第2臺到第4臺,它們的位元件怎樣寫到和第一臺連接的觸摸屏上呢?
LD M8002     MOV K0 K4M1000
MPS    TO K0 K0 H0 K1
以上的程序怎么理解?    
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5190 個
工控威望: 7413 點
下載積分: 158298 分
在線時間: 3148(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-26 11:34
既然已經通訊上了,那么把位元件映射到第一臺PLC中再反饋到觸摸屏上;
這兩段程序應該是用于特殊模塊的初始化,具體要看您使用了什么特殊模塊。