zhl606
技術就是一張紙,捅破了就成一錢不值。不捅破就是一座山。
級別: 家園?
![]() |
我是新手,學習PLC FX2N-485-BD與三菱變頻器FR-520SE-0.4-CH通信。變頻器通信設置及PLC通信程序都是按三菱官方網站例子進行,現不能通信。請問當變頻器設置成PLC485通信模式時,PU和EXT兩個指示燈同時閃爍,是否正常? |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
FR-S500使用手冊中說:計算機在通訊運行模式狀態時,LED顯示(PU、EXT)為慢速閃爍。 --------------------------- 三菱官方網站的例子應該是沒有問題的,所以建議你把硬件配置、接線方式詳細的說一下! |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
三菱官網上是這么描述接線的: 兩者之間通過網線連接(網線的RJ45插頭和變頻器的PU插座接),使用兩對導線連接,即將變頻器的SDA與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的RDA接,變頻器的SDB與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的RDB接,變頻器的RDA與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SDA接,變頻器的RDB與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SDB接,變頻器的SG與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SG接。 |
---|---|
|