昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3001(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-12 16:26
按下啟動按鈕后,電機有動作么?原因可能有:
1 電機繞組接地或者短路了
2 開關的容量偏小,電機的直接啟動電流是運行電流的6-8倍。   
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wslok) 為什么你回答的都這么經典