tianqiji
工控道路上的石子!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1019 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2021-08-31
查看tianqiji的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-04 12:16
        大家好!請教一個伺服的問題,就是我用FX1PG和三菱伺服驅動器MR-J2S在馬達回原點后設原點為0點。我用絕對位置控制,然后我輸入100mm的距離他剛好走到100mm的地方停下來。我又輸入80mm的位置時,它應該向反方向走20mm的地方才對,可是它向反方向走了40mm的地方才停下來。在正傳時沒有問題,可是反轉時就和設定數值相差一倍,這是為什么麼?望求正解!
學習工控最好的網站http://99uan8.cn/bbs/?u=36778
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-19
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-08 13:06
當前位置(顯示)跟實際量的位置是不是一樣的呢?伺服驅動器收到的脈沖跟發出來的是不是一樣多呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tianqiji) 熱心助人
    chenlf
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 245 個
    工控威望: 527 點
    下載積分: 531 分
    在線時間: 1140(小時)
    注冊時間: 2007-07-04
    最后登錄: 2024-12-19
    查看chenlf的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-04-08 20:57
    可能是外部原因,重點要查看伺服器收到的脈沖數,如是一樣多那就是伺服邊的問題,不是可能是接線問題。
    [ 此帖被chenlf在2010-04-09 08:10重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tianqiji)