樓主  發表于: 2010-04-11 19:34
我常接觸到K分度的熱電偶,但不知如何通過萬用表來測量它在工作時是否正常?請各位高手多多賜教!
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 551 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-10-16
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-12 09:30
引用
引用第4樓rockyhuo于2010-04-11 22:48發表的  :
用毫伏表測量應該可以的,K型溫度表就是測量毫伏級電壓的裝置.

有道理,但干擾太多,不易測量。電偶其實就是2根不同材質的金屬線而已,只要連接點不開路就不存在問題。