wucunguan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wucunguan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-20 21:49
HI,各位
RS422和RS485的區別的帖子其實已經有很多。
但我還不太清楚。
因RS422接的線是T+,T-,R+,R-,而RS485接的是T+,T+
現我司有款產品的接口是RS422的,但客戶那邊的RS485的口。
那我就直接取RS422的T+,T-,對應接到那邊的T-,T+。
這樣對嗎?是否OK呢?
謝謝~~
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2459 個
工控威望: 1745 點
下載積分: 81924 分
在線時間: 1501(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-10-25
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-21 12:35
可以轉換的,RS485轉422