樓主  發表于: 2010-05-07 15:30
如題,比如說我的CPU單元因為需要控制伺服,選擇的是晶體管漏型輸出,然后我的擴展單元因為要控制一些電磁閥,想要大電流的輸出,能不能選擇繼電器輸出型的擴展模塊呢?

在線急等,謝謝
阿少杰
石頭
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 557 點
下載積分: 474 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2006-10-05
最后登錄: 2018-06-14
查看阿少杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-08 12:07
既然是模塊式的PLC ,,答案是肯定的,,我經常 這樣用。。。。。