樓主  發表于: 2010-05-18 14:39
我編的GX-developer  步進圖雙重線圈錯誤,我錯在哪里
LD M8002
SET S0
STL S0
LD S0
AND X001
SET S20
STL S20
LD S20
OUT Y001
OUT T1
AND T1
SET S21
STL S21
LD S21
OUT Y001
OUT Y002
OUT T2
AND T2
SET S22
STL S22
LD S22
OUT Y001
OUT Y002
OUT Y003
AND X002
OUT S0
RET
END

qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-18 15:27
步進圖雙重線圈,一般沒有關系
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-18 15:39
    你是作“程序檢查”,看到的雙重線圈錯誤嗎?則雙擊提示,可以定位錯誤點。
    Y1、Y2、S0,都驅動了兩次或兩次以上。

    另外,提供的指令表,T1、T2沒有設定值。
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-19 10:01
回復:“不是說步進可以重復驅動同一個線圈嗎?”
    語法檢查的雙線圈,只是給你一個提示,如何處理、是否保留,由編程者決定,不影響程序本身的運行。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會