bjkslj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bjkslj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-20 14:01
原有控制程序,需加一個100小時定時器控制PLC停止工作,需要時恢復工作狀態,不改變原有出入輸出點,謝謝各位老師了
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2025-01-04
查看zz680217的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-20 19:28
長定時器這種東東,是PLC的基本程序,應該不是問題,給你一個思路,用時間繼電器加計數器就可以做到。如果需要實時控制,則查一下手冊,就有完整的答案。