樓主  發表于: 2010-05-21 12:51
我寫的三菱sfc程序  啟動關機都正常 可是關機再起動輸出繼電器還是輸出怎么辦
LD              X1
OUT           M8040
AND           M8040
ZRST         S3         S30
LD              X0
AND           X1
SET           S3
STL            S3
OUT           Y0
OUT           T0        K15
LD               T0
SET            S20
STL             S20
OUT           Y0
OUT           Y1
OUT           T1           K50
SET           S21
STL            S21
OUT          Y0
OUT          Y1
OUT          Y2
OUT          T2       K150
LD             T2
SET           S22
STL           S22
OUT           Y0
OUT          Y1
OUT           Y2
OUT           Y3
LD              X2
OUT           S3
RET
END
cxlxt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 261 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2010-05-12
最后登錄: 2023-09-23
查看cxlxt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-22 16:44
朋友:你的梯形圖好像不對,按照你的指令表,結合梯形圖,只要將第10句AND   X1改為ANI    X1,   第24句OUT    T1   K50后增加一句LD    T1.然后X0接起動按鈕的常開接點,X1接停止按鈕的常開接點,就可以了,我在FX1S-14MR上試過,最后那句LD  X2,應該是LD  X1,
cxlxt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 261 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2010-05-12
最后登錄: 2023-09-23
查看cxlxt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-22 20:23
你是不是沒有按停止按鈕?直接斷掉PLC的電源,然后再上電,