最近單位有臺三項潛水泵燒了,
可沒有相同的備用泵,
找了臺單項泵臨時替代,
經過三項熱繼只有一項,
零線直接,
三項熱繼電流也符合單項泵的電流,
這樣熱繼是否能起保護作用?
謝謝!

有個類似問題,
比如,三項空開,只接一項,它是否起保護呢!
[ 此帖被rawfish在2010-05-27 10:26重新編輯 ]
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-26 17:43
首先把電流調到合適的位置,在把單項的線串在三項熱繼的三組觸頭上就可以,這樣三項熱繼測得的電流就會通過三項熱繼的三個觸頭