yye
目標是在雷達探測不到的地方
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 540 點
下載積分: 2526 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2020-10-16
查看yye的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-02 16:44
           想問下松下觸摸屏與松下PLC通信冷卻開機正常,如果用著時停機再開機就顯示通訊錯誤。試過幾次都是這樣?怎么回事!急!急!急!,
[ 此帖被yye在2010-06-03 21:41重新編輯 ]
yuyangcr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 308 點
下載積分: 523 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-05
查看yuyangcr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-05 13:42
有兩個問題 第一 你用的屏是哪一款?如果是5V電源的GT01和松下非FP1系列的PLC通訊 可能是你的通訊線太細或接觸不好 如果是不是GT01 而是其他24V的PLC 也有肯能使通訊線的問題 再有可能是24V電源容量選小了 松下電工采用的是232通訊 距離遠了也能出現此問題 還有一點FP系列的PLC用的芯片經常燒掉 是否有過熱插拔的經歷新片不穩定了 要不你就買個通訊口試試