amifs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 188 點
下載積分: 533 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2008-06-24
最后登錄: 2022-03-23
查看amifs的 主題 / 回貼
204樓  發表于: 2009-01-15 21:36
在這里受教不少!我也剛學S7 300,我現在有個項目配置是CPU 是315-2DP,SM321-32點輸入模塊×2;SM322 16點輸出模塊×2;SM331 8路模擬量輸入6ES7 331-7KF00-0AB0;SM3416通訊模塊ES7 341-1CH01-0AE0,現在問題是通電后SM331  8路模擬量輸入模塊中的SF燈點亮,我已經對模塊硬件的量程塊設置成了D,2線制電流輸入,軟件組態中也設置了。請問是怎么回事。在硬件配質中,它的地址為:I320-I335. 我想請問下,我怎么才能把通道中的值轉化成我想要的值,用什么指令。謝謝
鏡無緣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看鏡無緣的 主題 / 回貼
205樓  發表于: 2009-01-18 10:16
有沒有關于仿真軟件如何使用的說明資料啊
如果有的話能提供一些嗎?
萬分感激!
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
206樓  發表于: 2009-01-31 15:20
各位高手們:我有一個編程問題請教大家。因公司設備改造需要,我想對一個旋轉的部件,加個感應(感應速度為2870左右),機床啟動后,如果這個部件因傳動故障不轉,機床就會停車。我想好了,用接近開關,但S-300程序里不知道怎么用計數器來實現這個功能,以能達到幾秒鐘內感應不到脈沖,PLC就會動作使機床就會停止下來。
渴求解答,真誠的希望您能詳細告訴我編程的方法 。
zjhwfq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zjhwfq的 主題 / 回貼
207樓  發表于: 2009-02-11 22:58
s7-300系列有沒有特殊寄存器,如三菱FXPLC里的M8000,如又請告知啊!
bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
208樓  發表于: 2009-02-12 11:26
引用
s7-300系列有沒有特殊寄存器,如三菱FXPLC里的M8000,如又請告知!

沒有,300的特殊功能由組織塊OB提供。例如上電初始化,30PLC的是M8001,300的就是OB100,詳細情況可自行查詢【300-400特殊功能手冊】
引用
各位高手們:我有一個編程問題請教大家。因公司設備改造需要,我想對一個旋轉的部件,加個感應(感應速度為2870左右),機床啟動后,如果這個部件因傳動故障不轉,機床就會停車。我想好了,用接近開關,但S-300程序里不知道怎么用計數器來實現這個功能,以能達到幾秒鐘內感應不到脈沖,PLC就會動作使機床就會停止下來?是蠼獯穑嬲\的希望您能詳細告訴我編程的方法 。

我給你提供一個思路:利用脈沖頻率,可參考三菱FX1N2N編程手冊中的脈沖頻率指令,自己用西門子的指令編寫出來。然后比較值的大小《0或某個值就停車。
引用
請教:西門子的300plc和ansaldo(安薩爾多)的TPL總線怎么通訊?還有西門子的300plc和ansldo的 AMS怎么通訊?謝謝!

不熟悉其他的2種,不同協議的對接,我做的話,會選擇西門子的自由口通訊。
引用
在這里受教不少!我也剛學S7 300,我現在有個項目配置是CPU 是315-2DP,SM321-32點輸入模塊×2;SM322 16點輸出模塊×2;SM331 8路模擬量輸入6ES7 331-7KF00-0AB0;SM3416通訊模塊ES7 341-1CH01-0AE0,現在問題是通電后SM331  8路模擬量輸入模塊中的SF燈點亮,我已經對模塊硬件的量程塊設置成了D,2線制電流輸入,軟件組態中也設置了。請問是怎么回事。在硬件配質中,它的地址為:I320-I335. 我想請問下,我怎么才能把通道中的值轉化成我想要的值,用什么指令。謝謝

在你的硬件組態中HW雙擊你的模塊,取消系統默認值的復選框就可以修改了。SF燈亮一般是SM331模塊沒有配置好。具體的你打開診斷,看CPU的緩沖存儲區的內容。
[ 此帖被bhqt在2009-02-12 11:32重新編輯 ]
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
qjt_sd
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qjt_sd的 主題 / 回貼
209樓  發表于: 2009-02-13 13:45
       在安裝WINCC6.0的時候,根據提示安完裝消息隊列,再安裝SQL2000時總是出現Setup finished with error。然后就安裝不下去了,請問那是何原因?
    我的系統是XP PRO版,用的是雨林木風純凈安裝版,本人現在機子上就用的這個版本,并且STEP7和WINCC6.0以前都安裝成功了,并且現在都在用?刹恢獮槭裁唇o我朋友安裝了幾次就是不行,系統也是這個版本,軟件也是。百思不得其解。請各位幫忙。

qq: 326207644
email: qjt_sd@163.com
電工123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看電工123的 主題 / 回貼
210樓  發表于: 2009-02-16 19:16
我想  問一下PLC模擬量的輸入輸出地址怎么表是  也是IQ嗎謝謝
cbf
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cbf的 主題 / 回貼
211樓  發表于: 2009-02-20 21:11
請教個簡單問題:我們有臺設備用的300PLC是那種比較老式的,就是可以不插儲存卡也能工作的,它有內置的ROM來存儲程序。問題是這樣的,它不用電池的話,它的一些保持數據時間長了會丟,但程序會不會丟失?我問了些其它同事,有的說不會丟,有的說會丟。到底會不會丟呀?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5190 個
工控威望: 7413 點
下載積分: 158358 分
在線時間: 3150(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
212樓  發表于: 2009-02-21 09:20
引用
引用第252樓電工123于2009-02-16 19:16發表的  :
我想  問一下PLC模擬量的輸入輸出地址怎么表是  也是IQ嗎謝謝

PIW、PQW
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5190 個
工控威望: 7413 點
下載積分: 158358 分
在線時間: 3150(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
213樓  發表于: 2009-02-21 09:26
引用
引用第253樓lyc1632008于2009-02-17 23:31發表的  :
我想問一下!
我的電腦裝了STEP7  5.4的軟件,不知道怎么回事沒辦法打開程序模擬器!
具體的情況是:當我裝整個軟件后,打開桌面“Automation License Manager”這個圖標時,正常的界面應該是在左邊顯示“我的電腦”然后下面顯示電腦的幾個分區,而我打開的是在“我的電腦”下面沒有顯示電腦的分區!請問這是怎么回事?
謝謝?


1. 模擬器==仿真軟件是否安裝了呢?安裝正常的話,下圖中紅圈內符號應該是可點擊而非為灰色。




2. 沒有發現如此問題,那么右側的窗口中也沒有分區嗎?
如果不影響使用就不用計較了,呵呵。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5190 個
工控威望: 7413 點
下載積分: 158358 分
在線時間: 3150(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
214樓  發表于: 2009-02-21 09:41
引用
引用第254樓cbf于2009-02-20 21:11發表的  :
請教個簡單問題:我們有臺設備用的300PLC是那種比較老式的,就是可以不插儲存卡也能工作的,它有內置的ROM來存儲程序。問題是這樣的,它不用電池的話,它的一些保持數據時間長了會丟,但程序會不會丟失?我問了些其它同事,有的說不會丟,有的說會丟。到底會不會丟呀?


它的程序應該在RAM中,若在無外部電源供應,并且將電池拆除的話程序就會丟失。

所以更換電池的話應該在系統通電的情況下進行。
cbf
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cbf的 主題 / 回貼
215樓  發表于: 2009-02-24 22:45
請問SIMATIC Manager里邊的仿真沒辦法仿真強制force和密碼功能么?