各位網友你們好:在我調試的工地,有臺風機時星三角降壓啟動,功率是18.5KW你們猜正常滿負荷運轉后運行電流是多少?根據心算公式,功率乘以2。運行電流應該是37A才對。
現在臺的運行電流是20A。請各位網友發表下自己的見解?
真誠溝通,互通有無,共同進步!
cjq004
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 96 點
下載積分: 524 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2022-02-09
查看cjq004的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-27 19:25
按照所測部位電流應該就是電機的相電流(20A),電機的額定電流為線電流,他們的關系為根號3倍,所以電機的運行電流應是20A*1.73=34.6A,電機的電流、熱繼保護的整定電流應該按電機銘牌額定電流/1.73整定,希望多看點電工常識書籍。