家圓的朋友好:我遇一奇事,觸摸屏上裝的報警燈是用PLC的Y點觸發(fā)的.當Y沒輸出時而燈卻亮后來斷開Y點燈還是亮.為什么DC24V的燈只有正沒有負也亮呢.請大家分析下其中的原因.
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 264 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-10-20
查看我愛工控的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-06-24 23:19
謝謝各位的熱心解答,問題已解決.原因是可能管內的線絕緣損壞引起的Y線有感應電.換用了一條備用線就正常了