peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 842 個
工控威望: 3258 點
下載積分: 26322 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2023-07-19
查看peidegin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-19 15:33
FX2N-8AD與FX2N-4AD-TC溫度控制模塊的精度在控制溫度時有什么區別,哪位高手知道請指點.謝謝
QQ:532904130
承接橡膠機械設備、水處理設備、貼標設備、鋁箔封口設備、灌裝設備、旋蓋設備等電控系統設計及調試、并提供液壓設備的液壓系統和設備的改進 。
majianfeng
相信自己
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 233 點
下載積分: 455 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-03-08
查看majianfeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-22 13:18
兩種不同的東西。8AD是8路模數轉換模塊,用于采集外部的電壓和電流信號。4AD-TC是K型溫度模塊,專門采集K型熱電偶傳來的溫度電流信號的。4AD-PT是用于采集PT鉑熱電阻送出的電流信號。詳細的說明書見三菱的特殊模塊說明書
我們的驕傲多半于我們的無知
majianfeng
相信自己
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 233 點
下載積分: 455 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-03-08
查看majianfeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-22 17:12
都是可以用的,精度都是0.1度。但一般來說,我們都只讀取整數度。用所采集到的值除以10來比較;蛘哂靡莆唤厝(shù)據SMOV來獲得數據。兩種方法都是一樣的。但4AD-TC不知道能不能用于普通的電壓電流型號的采集。目前還沒敢試