小麻籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 212 點
下載積分: 795 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2007-10-15
最后登錄: 2016-12-14
查看小麻籽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-19 22:31
一臺愛默生EV-2000變頻器帶載幾分鐘后報E009輸出欠壓,請問各位該報警的檢測方式是什么?如何進行維修?
小麻籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 212 點
下載積分: 795 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2007-10-15
最后登錄: 2016-12-14
查看小麻籽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-20 21:37
  首先是帶載報輸出側缺相,看了一下變頻器輸出回路,只有一塊帶電子互感器的檢測板,再無其他回路。所以我個人認為應該為變頻器運行中檢測到電流異常,或是某相電流異常,被主板檢測到并報輸出側缺相。
  其次CVD點應為直流電源部分的一個電源監測點,應為檢測直流電源部分是否正常。
  第三我還是懷疑六路驅動中第四、六回路電流要比其他小10mA,導致運行中偏相,變頻器報輸出缺相,今天已經更換電容但沒有效果。