xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 119 點
下載積分: 580 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2021-11-11
查看xiedingkai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-24 14:54
各位高手:我在工作中碰到一個難題。情況為一個7米高的圓形平底儲罐,罐內用來存放120度的流體狀瀝青,在罐內的底部1米高的空間有幾組盤管給瀝青加熱(盤管沿缸內壁敷設、盤管內為熱油)。我在灌頂的中心位置安裝了一個喇叭口型雷達傳感器(量程為0~30米)用來測量罐內的流體高度,當罐內液位高于1米時測量正常,但當液位低于1米時,傳感器數據就波動很大,經咨詢廠家答復為該儀表是有一個0.8米的測量盲區。但我們要求必須能測量到缸底,請問有沒有高手使用過或有好的建議。謝謝!
[ 此帖被xiedingkai在2010-06-25 09:51重新編輯 ]
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-24 20:07
關鍵詞:1、0.8米的測量盲區
     2、1米以上正常
分析:1、測量盲區是否指精度帶來的偏差?
   2、當液位少于1米時,可能是液體流動時,液面波動太大造成測量不準確的。
   建議你在少于1米時,液體不流動再測下。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛