各位高手:

編碼器的A相接在X0,使用C235 高速計數
編碼器的B相接在X1,用SPD 指令測速
編碼器的Z相不用

這樣可以的吧?
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-12-02
查看冰糖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-08 23:16
可以,這樣只用到A相
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322