請問變頻器在什么時候會出現欠壓報警現象?    開機時,空載時一般能正常運轉,當有負荷時就會出現欠壓現象,為什么會出現這種現象?(注:變頻器的參數都是根據電機要求而設定的)我個人分析:是變頻器的電源部分缺相造成的,請問大家還有什么其它的原因分析嗎?
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-23 23:30
輸入電源接線端有松動或外部電壓波動過大也會出現欠電壓報警,變頻器前有接觸器的話如果接觸器動作不良也會出現欠壓報警。