我現在的兩臺臺達可編程采用了485通訊,文本加入485通訊后 文本顯示連接中。。。。。COM指示燈一直快速閃爍,是什么問題,怎么設置呢?
一臺PLC采用485連接一個文本,都是正常的。

chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-30 15:19
如果是兩臺PLC和文本都走485的話,兩臺PLC之間應該有一臺是主站,但同時文本也是主站,這樣在同一條485上就有兩個主站,產生沖突,文本無法聯機。
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-31 13:45
文本(232)----PLC1(COM1)——PLC1(COM2-485)——PLC2(COM2-485);文本要讀寫的參數移到PLC1則可。文本主站(相對PLC1的COM1口),PLC1是PLC2的主站(相對PLC2的COM2口)。